PDA

Показать полную графическую версию : [решено] По расчету потребления poe и IP камер подбор бесперебойника


tiss42rus
08-05-2018, 08:44
Привет, интересует такой вопрос, как правильно подобрать бесперебойник ( как вообще расчитать время его работы при отключении электричества).
Имеется Poe коммутатор RVi-IPN16/2-PRO-4K на 16 каналов, будет подключаться 10 камер только, каждая потребляет 7.5 ватт максимум, также будет видеорегистратор RVi-IPN16/2-PRO-4K потребляет 7ват без учета HDD. Нужно подобрать бесперебойник чтобы не меньше двух часов работал при отключении электричества, есть у кого опыт расчетов?

James Marsh
09-05-2018, 10:26
чтобы не меньше двух часов работал »
Как минимум на 3000 ВА

Busla
09-05-2018, 12:05
James Marsh, ВА - это вольт-амперы - в них указывают полную мощность, она никак не соотносится с ёмкостью аккумуляторов, поэтому и к длительности работы отношения не имеет.

tiss42rus, в ваттах, по идее, указывают активную мощность. Т.е. грубо говоря "полезную", поэтому я бы так безапелляционно не утверждал, что "потребляет 7,5 ватт максимум". Лучше отдельно перемножить вольты на амперы, сложить, а потом умножить где-то на два, т.к. всё это запитано через блоки питания, а КПД низковольтного линейного БП даже меньше 50%, у импульсных КПД зачастую больше 80% (их в таком случае специально сертифицируют и вешают модную наклеечку).

Так у вас получилась реальная нагрузка в ВА, и она должны быть меньше декларируемой у ИБП, разика так в полтора.

Время работы зависит от ёмкости батарей: на них указаны Ампер-часы и вольты - умножаете их друг на друга. Делите на ВА их предыдущей строки - получаете часы. Только батареи со временем деградируют, и опять же у инвертора совой КПД, так что тоже раза в два смело умножайте.

Anton04
09-05-2018, 22:52
Busla,

Пока читал Ваше сообщение два раза сбивался и три раза перечитывал... Может просто напишите формулу?

Мне кажется нужно учитывать максимальную мощность адаптера питания POE коммутатора и видеорегистратора, а не потребляемую отдельными компоненты видеорегистратора.

Busla
10-05-2018, 09:16
два раза сбивался и три раза перечитывал »
сочувствую

нужно учитывать максимальную мощность адаптера питания POE коммутатора и видеорегистратора, а не потребляемую отдельными компоненты »
можно посчитать и так, но погрешность "вверх" будет очень большой

James Marsh
10-05-2018, 21:33
Может просто напишите формулу? »
Все просто: у каждого бесперебойника есть время работы от батарей в зависимости от нагрузки
к примеру http://www.apc.com/products/runtimegraph/runtime_graph.cfm?base_sku=SMT3000RMI2U&chartSize=large

Согласно ТЗ: 10*7,5Вт + 7Вт + 20Вт (это самый максимум который потребляет нжмд при старте) = 75 + 27 = 102 Вт

Ваш запрос - не меньше двух часов »
И мой ответ - Как минимум на 3000 ВА »

Более умными формулами оперировать не имеет смысла.

Busla
11-05-2018, 09:54
James Marsh, глупость несусветная - 3000 ВА - это в десять раз больше, чем требуется. Гораздо более слабый ИБП с дополнительной батареей обойдётся дешевле.

James Marsh
11-05-2018, 21:19
глупость несусветная - 3000 ВА - это в десять раз больше, чем требуется »
Та не вопрос. Возьмите настольную лампу, вкрутите туды лампочку на 100 Вт и подбирайте конструкцию которая будет работать 2 часа. Потом отпишитесь.

Ser6720
11-05-2018, 21:24
tiss42rus,
Как пример
http://www.42unita.ru/calculator/capacity_calc.php?ajax_box=y
http://www.solarsistem.ru/solar_panel_calculator_vremeni_raboti_akkumulyatora.php
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%20%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B0%D0% BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B 0%D1%80%D0%B5%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&lr=213&clid=2105575

WSonic
11-05-2018, 21:42
Poe коммутатор RVi-IPN16/2-PRO-4K на 16 каналов, будет подключаться 10 камер только, каждая потребляет 7.5 ватт максимум, также будет видеорегистратор RVi-IPN16/2-PRO-4K потребляет 7ват без учета HDD. Нужно подобрать бесперебойник »
я насчитал около 100 ватт нагрузку. Поэтому мощности особой не надо. Берите PCM INF-1100 / INF-1500 (http://pcm.ru/catalog/item/2206/) и 2 батареи к нему на 40-50АЧ

tiss42rus
14-05-2018, 04:56
всем спасибо за ответы,задачу нам изменили, сказали что достаточно чтоб держало перепады и кратковременные отключения.Но вернувшись к теме... Точно посчитать бы наверно не получилось даже в +-30минут, там зависит и от длин кабеля до камер, и от температуры, в общем если бы задачу оставили, уже решили что проверяли бы методом исключения, сначала поменьше берем проверяем, потом более мощным,ну и плюс запас а.ч процентов +30% для зимы. Так уже наверняка будет




© OSzone.net 2001-2012