Войти

Показать полную графическую версию : Проверка целостности заканчивается в разное время


Andrew Sparrow
19-07-2017, 02:39
Добрый день.
Есть RAID 1, на нём в расписании запланирована Consistency Check
По логам видно, что стартует проверка одновременно на обоих дисках, а вот заканчивается с разницей в несколько часов.

MegaRAID Storage Manager 16.11.00.03 Event Log - Generated on Wed Jul 19 09:23:20 VLAT 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------

ID = 58
SEQUENCE NUMBER = 6327
TIME = 19-07-2017 07:20:57
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Consistency Check done on VD: 0

ID = 58
SEQUENCE NUMBER = 5928
TIME = 19-07-2017 03:33:23
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Consistency Check done on VD: 1

ID = 66
SEQUENCE NUMBER = 5796
TIME = 19-07-2017 03:00:00
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Consistency Check started on VD: 1

ID = 66
SEQUENCE NUMBER = 5795
TIME = 19-07-2017 03:00:00
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Consistency Check started on VD: 0

Это нормальная ситуация? Или надо беспокоиться по поводу диска 0?
По субъективным ощущениям иногда на сервере чувствуется "замораживание" работы на секунду - две. В этот момент в мониторе производительности видна 100% диска на свопе.

cameron
19-07-2017, 08:04
небольшой нюанс - on VD: 0 »
on VD: 1 »
VD это Virtual Drive.
у вас на RAID контроллере два VD.
;)

Andrew Sparrow
20-07-2017, 02:14
А ведь да. Протупил.