Показать полную графическую версию : Грозозащита ЛВС
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Средняя школа. В прошлом году во время грозы погорело много сетевого оборудования. Хотим немного защитить сеть. Структура ЛВС: провайдер - маршрутизатор - неуправляемый свитч - свитчи на этажах. Думаем приобрести грозозащиту. Где в ЛВС эти девайсы рациональнее поставить?
Спасибо
alex32416
16-01-2017, 08:53
На концах каждого соединительного шнура.
перед маршрутизатором на кабеле провайдера
Добавлю.
Линия от провайдера - оптика.
Линия от провайдера - оптика. »
как же тогда пробило? в оптике стальная оплетка/жилы? через силовой кабель?
freese, Один раз через стальную жилу волс видимо прилетело. Сгорел провайдерский коммутатор и наша сетевая.
Потом прилетело изнутри ЛВС, скорее всего через какой-то свитч, через 220в. На некоторых свитчах коннекторы приварились к гнездам.
Customers
19-01-2017, 00:43
при вводе оптического кабеля в здание нужно переходить с кабеля для внешней прокладки на кабель для внутренней(или универсальной) прокладки по стандарту на это дается 15 метров и экран оптики нужно землить.
Tom SoYer
19-01-2017, 23:49
Эти дешевые грозозащиты просто выброс денег!
Newton_90
01-11-2017, 17:12
есть ли какой-нить более-менее сносный вариант грозозащиты без заземления?
Kirill_S
01-11-2017, 20:25
Оптика!
Либо медь включенная в дешевый свитч. По мере выгорания портов менять порты. Молния бьет по заземленным частям здания. Чаще всего это металлические держатели кабеля. 1 молния 10 ПК выгорает примерно.
Либо медь включенная в дешевый свитч. По мере выгорания портов менять порты. »
только свитч может пропустить и сквозь себя и достанется всем кто за свитчем
есть ли какой-нить более-менее сносный вариант грозозащиты без заземления? »
или оптика или ни как
Kirill_S
02-11-2017, 11:06
свитч может пропустить »
Теоретически да. Из личного опыта:
Сменил уже 2 8ми портовых Длинка, 1 молния -1 порт :) порт помечается символом "Х" шнурок втыкается в следующий порт. :)
Ну а что делать, если два здания соединяли медью по воздуху?
Newton_90
02-11-2017, 11:23
беда в том что у меня один провайдер использует оптику,и с ним за последние годы(с момента подключения)проблем не было. а co вторым – подгорал порт маршрутизатора.заземления нет ни в самом доме,ни возможности организовать.
сейчас кабель вынимаю во время грозы,но скоро оборудование останется без присмотра.и два провайдера нужны,отказаться от второго – никак.
как вариант рассматриваю одноразовые свистки:
http://www.oxfordtec.com/us/gigabyte-gl-rp1-s0.html
http://www.ugreen.com.cn/product-783-en.html#
https://shop.nag.ru/catalog/02557.Elementy-SKS/05627.Grozozaschita-molniezaschita/01743.Nag-APC#more
http://www.mccowntech.com/product/800-430apc-hv-rack-mount-100-mbps-430-ethernet-surge-protector/
есть конечно же аппараты намного лучше,но они все с заземлением.
Если защита воздушной проводки то посмотрите в сторону защита питания с встроенным RJ-45 (посерьезней только), если приходит в switch то БП возьмет и его под защиту.
Kirill_S
02-11-2017, 21:18
и его под защиту. »
Разница между дешевым свитчем и дорогим ИБП с защитой RJ45 (RJ11) может быть только в наличии разрядника в цепи локалки. Если в обычном хабе идет гальваническая развязка цепей через трансформатор, то в ИБП ,в случае высокого напряжения на линии, сигнал будет закорочен и сработает защита по высокому току (напряжению). Всё это можно встретить и в некоторых свитчах.
Маркетинг в расчете на страх не очень грамотных людей. Трансформаторной развязки для защиты уже должно хватать для защиты.
ЗЫ:Видел ПК после молнии- выгорают только сетевухи. Мамки чаще всего живы.
Боитесь молний то купите внешние севухи и меняйте иногда. (но свитчи БУ за 500р лучше)
ЗЗЫ: Одна из ссылок Newton_90 улыбнуло:
http://www.oxfordtec.com/us/gigabyte-gl-rp1-s0.html
Voltage protection 1000V
От молнии не зщитит :)
Newton_90
03-11-2017, 14:01
ЗЗЫ: Одна из ссылок Newton_90 улыбнуло »
ну эта, да,отпадает :) на спеки внизу не обратил внимание.
Мамки чаще всего живы. »
звучит почти как "авось повезет".не вариант.
Kirill_S
06-11-2017, 17:31
Сетевые БУ по 50 руб в базарный день.
БУ свитч 500руб на 8 портов (6 молний)
ИБП "с грозозащитой" 2500 руб (большой вопрос в его полезности)
Считайте и думайте.
Разница между дешевым свитчем и дорогим ИБП с защитой RJ45 (RJ11) может быть только в наличии разрядника в цепи локалки. Если в обычном хабе идет гальваническая развязка цепей через трансформатор, то в ИБП ,в случае высокого напряжения на линии, сигнал будет закорочен и сработает защита по высокому току (напряжению). Всё это можно встретить и в некоторых свитчах.
Маркетинг в расчете на страх не очень грамотных людей. Трансформаторной развязки для защиты уже должно хватать для защиты. »
К вопросу трансформаторной развязке.
Берем пару роутеров в которых выгорели WAN порты, вскрываем их и что видим, стоят галв.развязки рядом выгоревшие элементы кондеры и резисторы и как итог не работает WAN+1LAN+3LAN (на втором другие порты). В одном выгорел проц, на втором внешний switch. Выгорают все LAN порты к которым были подключены устройства в данный момент времени и работали.
Назовите мне пару switch в которых есть данная защита и их стоимость.
Боитесь молний то купите внешние севухи и меняйте иногда. (но свитчи БУ за 500р лучше) »
На основание данного сообщения - пользователю останется узнать прогноз погоды на весну, из расчета его закупить N кол-во БУ switch и бегать их менять.
По поводу
ИБП "с грозозащитой" 2500 руб (большой вопрос в его полезности)
жизнь расставит все по своим местам не переживайте.
© OSzone.net 2001-2012