Войти

Показать полную графическую версию : Вопрос про PoE


pavsem7
23-12-2016, 19:02
Никогда не пользовался PoE, но видимо придется. Имеется коммутатор с PoE http://videoglaz.ru/kommutatory-poe/iptronic/iptronic-ps1-e5p4 у которого написано
PoE 48v DC на порту.
Имеются видеокамеры http://videoglaz.ru/ulichnye-ip-kamery/iptronic/iptronic-ipt-ipl1080bm36p у которых написано питание 12В/PoE

Значит PoE должно быть 12В, а не 48В. И если я просто воткну стандартный Ethernet патч-корд в эту камеру от коммутатора, то я сожгу камеру повышенным в 4 раза напряжением?
Как поступают в данном случае?
Читал про сплиттеры PoE. Они снижают напряжение в 4 раза? Между портом коммутатора и камерой должен быть сплиттер?

Если этот порт коммутатора c PoE я соединю с RJ-45 портом регистратора без PoE, то я тоже могу сжечь порт регистратора этим напряжением 48В?

NickM
24-12-2016, 23:01
pavsem7, еще раз перечитываем закон Ома, что такое Out, что такое In, потребитель и т.д.
Ничего Вы в Своей, конкретной, связке не сожгЁте (48/12 ~ 4 камеры на 48 вольтовый порт)...

Angry Demon
25-12-2016, 09:22
pavsem7, изучаем стандарты PoE (https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet).
Номинальное напряжение питания устройств по технологии PoE - 48 В согласно IEEE 802.3af.

Ваши камеры могут питаться как от внешнего БП 12 В или по витой паре PoE 48 В, что подтверждает наличие дополнительного разъёма под БП.

pavsem7
25-12-2016, 14:16
Насколько я понимаю, всяким микросхемам-двигателям больше 12В не нужно.
Недаром же в компьютерах БП не содержат проводов питания больше 12В и для питания камеры достаточно БП на 12В.

Кому тогда взбрело в голову подавать по низковольтной витой паре 48В вместо 12В, если все равно 48В придется в камере делить на 4, чтобы питать оборудование?
Там везде делители на 4 стоят у этих PoE что ли?

То что NickM написал странно, а если я подключу не 4 камеры, а только две, то тогда 48В поделится на 2 и будет 24В на камеру(!!), вдвое больше, чем нужно.

sergey_dsv
25-12-2016, 18:56
А вы хоть раз пробовали реально подать постоянное напряжение по витой паре на длину 100м?
Нет? Так вот падение напряжения может составить на такой длине до половины подаваемого напряжения. Даже немного больше. Так что вполне реально вы можете получить на ваших конечных устройствах требуемое напряжение.

pavsem7
26-12-2016, 03:14
А вы хоть раз пробовали реально подать постоянное напряжение по витой паре на длину 100м? Так вот падение напряжения может составить на такой длине до половины подаваемого напряжения. »

Все зависит от сопротивления нагрузки, как известно. Падение напряжения на 100м может быть незначительным. По-крайней мере, очевидно, что витые пары проектируют так, чтобы они не влияли на нагрузку, минимизируют сопротивление, делают медными.

Я спросил про понижающие с 48 до 12В схемы в составе устройств с PoE, возможно со стабилизаторами, чтоб витая пара не влияла. Они имеют место быть?
Никто не знает? В принципе я могу подавать напряжение 48В DC на провода PoE от отдельного источника питания, чтоб запитывать устройства с PoE и они не сгорят?

sergey_dsv
26-12-2016, 05:30
По-крайней мере, очевидно, что витые пары проектируют так, чтобы они не влияли на нагрузку, минимизируют сопротивление, делают медными. »
Ну это вы сильно погорячились. Омедненные это да. Особенно если взять Китай.

Angry Demon
26-12-2016, 07:38
Кому тогда взбрело в голову подавать по низковольтной витой паре 48В вместо 12В, если все равно 48В придется в камере делить на 4, чтобы питать оборудование?
Чем больше передаваемое напряжение, тем меньший ток требуется пропустить по тонким проводам при той же мощности потребителя. Высоковольтные ЛЭП по этой же причине передают киловольты.




© OSzone.net 2001-2012