Показать полную графическую версию : IBM System X3650 M4 проблема с RAID SAS1 [РЕШЕНО]


DimmKo
01-09-2016, 15:04
Товарищи, добрый день.
Образовалась проблема: привезли сервер IBM System X3650 M4 и диски к нему - 8шт.

ServeRAID-M5110e adapter:
Из 8-ми дисков сервер видит только 4 первых (с 0 до 3), те что подключены к SAS 0. А диски, что подключены к SAS 1 - не видно.

Смотрел настройки, но там ничего подобного не нашел. Увы, до этого не приходилось так плотно сталкиваться с сервером, а уж тем более RAID-контроллером.

Что сделал:
1) визуально проверил все провода. Вытащил-вставил - не помогло.
2) посмотрел настройки raid-контроллера в БИОС. Ничего такого не нашел, что указывало бы на количество используемых слотов.
3) попробовал поменять местами сигнальные провода - вторая 4-ка дисков увиделась (SAS 1), первая (SAS 0) - нет.

Дальше не представляю что и делать.

Ознакомился с System x3650 M4 Type 7915: Installation and Service Guide: тут так же всё подключено.

Может кто сталкивался с чем-то подобным или кто сможет подсказать какие-то верные шаги, что бы SAS1 заработал.

Спасибо.

cameron
01-09-2016, 21:36
подозрение на питание бэкплейна.
а вообще привезли сервер IBM System X3650 M4 »
пусть отвезут обратно и привезут в рабочем виде ;)

DimmKo
02-09-2016, 08:00
подозрение на питание бэкплейна. »
спасибо за ваш ответ.

Вы говорите, что возможно питание, но я переставлял на мат. плате сигнальные кабели SAS из SAS 0 --> SAS 1 и диски виделись (с 4-7).
Прилагаю 2 картинки (из мануала по мат.). У меня так же всё подключено.
Собственно, если переставлять эти кабели на мат. плате, то видно или с 0-3 (SAS 0), или с 4-7 (SAS 1).

DimmKo
02-09-2016, 09:08
В общем, решилась проблема.

Дело оказалось в том, что контакты слота SAS 1 на мат.плате были загнуты.
Не знаю как правильно рассказать:
вчера когда менял местами коннекторы на мат.плате сигнальных кабелей, то если в разъем SAS 0 легко вставлялся коннектор, то в SAS 1, мне так показалось, как-то туго что ли. Я визуально посмотрел и не увидел ничего подозрительного (видимо, по отсутствию опыта). Посмотрел как в SAS 0 - на вид всё одинаково.
Сегодня с напарником решили заменить сигнальный кабель, т.к. у нас есть запасной. И он, когда его подключал на мат.плате, тоже обратил внимание что входит туго, нежели в SAS 0.
В общем, посмотрели и оказалось, что контакты загнуты (находятся слегка под углом). Следовательно, когда вставляли коннектор кабеля, то контакты не соприкасались.

Извините, если описание кривое.