Показать полную графическую версию : Как правильно сделать в помещениии освещение как в ясный полдень?
Индикатор показывает, что обе клеммы в розетке - фаза. Это какая-то дремучая схема трансформатора. »
Похоже, что напряжение не 400/230В, а 220/127В. Такая схема электроснабжения используется на кораблях - две фазы 127В вместо фазы 220В+нейтраль. Крайне любопытно взглянуть на фотографию вашего щитка - по идее у вас автоматы на каждом из двух проводов установлены?
У нас несколько МКД на улице подключены к довоенному трансформатору, у всех так. »
Yewgeniy, если не секрет - какой регион?
Обычным образом, в землю, на глубину больше метра. »
А заземлитель к чему у вас в квартире присоединен? К шине в щите, и дальше третьим проводом к розеткам или как?
Заземление всегда сохраняется, это известно. За несколько лет ни разу не пропадало. »
Может отвалиться контактное соединение, может сгнить проводник, который идет от заземлителя в квартиру.
Yewgeniy
12-09-2016, 01:05
Обнаружилась такая проблема:
в одной комнате энергосберегающая лампочка вспыхивает если выключена. Вернее, в основании одного конца трубки (спиральная трубка) в темноте видно вспыхивание каждые 10-20 секунд. Как было сказано, оба провода - фаза, соотвественно на всключателе размыкается только один провод. Включатель без индикаторов, подсветки и тд.
Заменил лампу на светодиодную. Если поднести руку (даже через сухое полотенце) к части лампы ближе к цоколю, то в темноте видно как выключенная лампа начинает светиться очень слабым светом, которого как раз хватает чтобы осветить матовый рассеиватель - полусферу, которой накрыты светодиоды. Если трогать со стороны рассеивателя ), лампа не реагирует.
Что бы это значило?
Что бы это значило? »Что вам явно нечем заняться, раз вы "подносите руку через полотенце к рассеивателю"
Yewgeniy
13-09-2016, 11:54
Интересную цитату Вы сконструировали. Только я такого не писал.
Что бы это значило? »
если на выключателе нет светодиода (красного огонька), это может говорить об утечке тока (в результате механического повреждения изоляции, либо просто снижении свойств и уменьшении сопротивления). Если это действительно утечка, то результатом может стать пожар (слово "теоретически" сознательно не употребляю). Если выключатель с подсветкой, то так и должно быть (однако это не значит, что утечки точно нет).
© OSzone.net 2001-2012