Показать полную графическую версию : [решено] ИБП не всегда срабатывает.
Купил ИБП месяц назад для дома. Часто проседает напряжение в сети на 1-2 сек. Так вот ИБП не каждый раз успевает среагировать. Сегодня 2 раза сработал на 3й вырубился с писком и красной лампочкой.
После вкл ибп и пк отключил кабель ИБП - сработал значит заряд в батареи есть.
В чем может быть дело?
DVDshnik
03-03-2015, 08:26
Интерактивный нужно брать для такого случая, имхо. А этот макет ИБП выкинуть.
В чем может быть дело? »
Либо в БП либо в ИБП. Вы не назвали модели ни того, ни другого
Advice 650
+
HEC 550 te 2wx active pfc https://datordax.se/info_sheets/psu-371.pdf
DVDshnik
03-03-2015, 14:36
Advice 650 »
650 ВА это 400 ватт. Маловато.
borison, похоже у вас не совместимость ,вот обяснение.... На сегодняшний день существует проблема совместимости ИБП и БП с APFC (активным модулем коррекции коэффициента мощности). Данная проблема характерна при использовании ИБП с аппроксимированной формой выходного сигнала и БП с APFC с так званым автовольтажем (обозначается Full Range). В этом случае модуль APFC выдерживает напряжение на выходе в большом диапазоне входного напряжения сети (85-240 V). В момент срабатывания батареи ИБП (мощностью до 1000 VA) с вышеназваными блоками питания практически всегда ведут себя неадекватно, в результате чего происходит выключение компьютера, а ИБП и БП могут выйти из строя. Выход: использовать ИБП с хорошим мощностным запасом и с "чистой синусоидой"..... вам надо было брать большей мощности ибп ,да и что то я вообще не какой информации не нашёл по Advice 650....это его полное название))
Да, да, да! Цена между ИБП с/без поддержкой APFC 3.5-4 раза.
Вот сижу думаю, может купить еще один ИБП и подключить их последовательно?
1 ибп в сеть, 2 между пк и 1ибп. 2 может поглотить помехи от APFC и первый спокойно перейдет к батарейному режиму, как идея?
http://www.advicepower.com/
Вот сижу думаю, может купить еще один ИБП и подключить их последовательно? »
Нет. Лучше купить один но нормальный ИБП. И синусоида тут не важна - важна скорость перехода на батареи
К слову, насчет конторы Advice. Если посмотреть на это:
http://www.advicepower.com/Productdetails.aspx?PID=1610&PcatID=905
http://www.pcm.ru/catalog/item/1508/
То вывода может быть два
1) Вы купили дешевую подделку с неизвестно какими характеристиками
2) Вы купили точную копию брендового ИБП и проблема не в ИБП, а в БП
БП ваш бывает в автовольтажом и без - какой у вас - не знаю, а по ссылке не написано. Посмотрите на этикетке рабочее напряжение БП.
Если он с FullRange, то вкупе с ИБП-подделкой может чудить.
как идея? »
ИБП не сможет питать ИБП. Сгорят оба.
WSonic, На наклейке БП 110-240в это fullrange?
ИБП не сможет питать ИБП. Сгорят оба. »
Читал на форумах что так соединяли в офисах ибп когда нельзя было выключить пк с критической задачей...
это fullrange? »
Да.
когда нельзя было выключить пк с критической задачей... »
Для критических задач покупают серверные ИБП с внешним шкафом батарей, либо генератор с ИБП и автопуском. Все остальное колхозинг. Тем более ИБП от меандра работает очень плохо - и одному и другому плохо.
© OSzone.net 2001-2012