Показать полную графическую версию : Слетает дата и время на рабочих станциях
Diman1989_19
08-07-2014, 10:16
Слетает дата и время на рабочих станциях в доменной сети, есть два контроллера домена с настроенной репликацией, и 250 компов в сети. несколько дней назад началась такая ерунда с утра работники включили компьютер авторизовались под доменной учеткой и обнаружили что время и дата слетели, слетела дата и время на 6 компах из 250. время и дату поставили как надо на рабочих станциях на следующий день та же история на тех же машинах + еще 2 машины прибавились, ботарейки на биос отпадают про бывали ставить новую да и по логике не может в один день сразу на 6 компах батарейка сесть, кто сталкивался с подобной ситуацией подскажите где копать?
Слетает дата и время на рабочих станциях в доменной сети »насколько слетела?
Ошибки Службы времени Windows есть?
На контроллере домена с ролью PDC время нормальное?
w32tm /query /source что возвращает?
w32tm /resync нормально проходит?
astomper7
08-07-2014, 15:40
w32tm /resync нормально проходит? »
Вряд ли будет проходить... Покажите системный лог. Проверьте в службах на проблемных рабочих станциях состояние службы времени.
На контроллере домена с ролью PDC время нормальное? »
Да, кстати. w32tm /monitor что показывает?
James Marsh
08-07-2014, 22:21
а и по логике не может в один день сразу на 6 компах батарейка сесть, »
Может - если компьютера покупались партиями. Сам был свидетелем как в один день "сдохли" штук 10 блоков питания.
Diman1989_19
09-07-2014, 08:51
логи http://forum.oszone.net/attachment.php?attachmentid=114976&stc=1&d=1404881427 http://forum.oszone.net/attachment.php?attachmentid=114977&stc=1&d=1404881427
Diman1989_19
09-07-2014, 09:02
запустил команду на рабочем компе w32tm /monitor показала следующее http://forum.oszone.net/attachment.php?attachmentid=114978&stc=1&d=1404882132
логи http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1404881427 http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1404881427 »
запустил команду на рабочем компе w32tm /monitor показала следующее http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1404882132 »
У вас кто PDC? Вы их, случаем, местами не меняли.
Для корневого PDC синхронизация с внешним источником должна быть настроена. Есть статья (Настройка синхронизации времени в домене Active Directory) и примеры поменьше (http://winitpro.ru/index.php/2011/03/30/sinxronizaciya-vremeni-s-vneshnim-ntp-serverom-v-windows-server-2008-r2/) (для 2003 в комментариях).
Если srv-1 не основной - уберите у него статус надежного источника времени (пройдитесь по теме "Нет синхронизации времени с КД (PDC) (http://social.technet.microsoft.com/Forums/ru-RU/ac09fd94-ccfa-41b9-919d-582071082895/-pdc?forum=ws2008r2ru)").
Diman1989_19
09-07-2014, 09:45
Сервера поднимал не я и работают они давно, srv1-dc у нас основной контроллер srv4-dc второй контроллер между ними настроена репликация, пробовал вчера посмотреть логи на srv1-dc мне сервер выдал ошибку "Не удалось завершить операцию, не достаточно памяти для обработки команды" те логи что я выложил я взял с srv4-dc