Показать полную графическую версию : [решено] Adaptec 6405 state Critical
Tonny_Bennet
03-07-2014, 13:17
Здравствуйте.
Есть сервер баз данных на базе ОС Windows 2008 R2 x64. В сервере стоит аппаратный RAID контроллер с батарейкой Adaptec 6405. К нему подключены 4 диска SEAGATE ST3600057SS (500ГБ). Четыре диска собраны в RAID10. Основная работа сервера - крутить MS SQL базы для 1С общим объёмом 200 ГБ. Сегодня при вынужденной переустановке системы, сервер начал "пищать", длительно, непрерывно (от 5 секунд, до следующей перезагрузки). Поставил систему, поставил утилиту от производителя max View Storage Manager. Запустил. В описании одного из дисков стоит восклицательный знак и написано:
State Optimal
Negotiated Transfer Speed 6.00 Gb/s
Write-cache Mode Write back
Power State Full RPM
S.M.A.R.T. Error Yes
S.M.A.R.T. Warnings 1
Hardware Errors 0
Medium Errors 0
Parity Errors 0
Link Failures 0
Aborted Commands 1
Вопрос: реально ли как-то достучаться и считать смарт с диска не отключая его от контроллера и не прерывая работу системы? Стоит ли его сразу менять? или сначала убедиться в том, что это критичные ошибки?
Илья_Рудоманенко@vk
03-07-2014, 15:46
Tonny_Bennet,Надо сначала убедиться в том, что это критичные ошибки »
Как выполнить тестирование диска с помощью HD Tune ? (http://safezone.cc/threads/kak-vypolnit-testirovanie-diska-s-pomoschju-hd-tune.23483/)
Tonny_Bennet
03-07-2014, 16:17
Как выполнить тестирование диска с помощью HD Tune ? »
Четыре диска собраны в RAID10. »
Программа как и система видит массив одним логическим томом! У меня проблемы с диском внутри этого массива. Как к нему можно достучаться через аппаратный RAID?
Tonny_Bennet
04-07-2014, 09:32
Связался с представителями Adaptec. Они сказали что в программе maxView Storage Manager невозможно увидеть SMART SAS дисков (пока только для SATA). SMART можно посмотреть через консольную утилиту arcconf.exe, идущую в комплекте с maxView Storage Manager. Команда:
arcconf.exe getsmartstats 1
Посмотрел у себя. Была высокая температура дисков:
<SASSmartStats controllerID="0" time="1404393365" deviceVendor="Adaptec" deviceName="6405" serialNumber="3B19131C12B">
<PhysicalDriveSmartStats channel="0" id="3" >
<TemperatureLogPage CurrentTemperatureCelcius="64" />
<ElementsInGrownDefectList Length="0" />
<ReadErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
<WriteErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
</PhysicalDriveSmartStats>
<PhysicalDriveSmartStats channel="0" id="1" >
<TemperatureLogPage CurrentTemperatureCelcius="68" />
<ElementsInGrownDefectList Length="0" />
<ReadErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
<WriteErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
</PhysicalDriveSmartStats>
<PhysicalDriveSmartStats channel="0" id="2" >
<TemperatureLogPage CurrentTemperatureCelcius="71" />
<ElementsInGrownDefectList Length="0" />
<ReadErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
<WriteErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
</PhysicalDriveSmartStats>
<PhysicalDriveSmartStats channel="0" id="0" >
<TemperatureLogPage CurrentTemperatureCelcius="59" />
<ElementsInGrownDefectList Length="0" />
<ReadErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
<WriteErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
</PhysicalDriveSmartStats>
</SASSmartStats>
Изменил конфигурацию системы охлаждения. За несколько часов температура стабилизировалась.
<SASSmartStats controllerID="0" time="1404451843" deviceVendor="Adaptec" deviceName="6405" serialNumber="3B19131C12B">
<PhysicalDriveSmartStats channel="0" id="3" >
<TemperatureLogPage CurrentTemperatureCelcius="37" />
<ElementsInGrownDefectList Length="0" />
<ReadErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
<WriteErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
</PhysicalDriveSmartStats>
<PhysicalDriveSmartStats channel="0" id="1" >
<TemperatureLogPage CurrentTemperatureCelcius="39" />
<ElementsInGrownDefectList Length="0" />
<ReadErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
<WriteErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
</PhysicalDriveSmartStats>
<PhysicalDriveSmartStats channel="0" id="2" >
<TemperatureLogPage CurrentTemperatureCelcius="39" />
<ElementsInGrownDefectList Length="0" />
<ReadErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
<WriteErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
</PhysicalDriveSmartStats>
<PhysicalDriveSmartStats channel="0" id="0" >
<TemperatureLogPage CurrentTemperatureCelcius="40" />
<ElementsInGrownDefectList Length="0" />
<ReadErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
<WriteErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
</PhysicalDriveSmartStats>
</SASSmartStats>
© OSzone.net 2001-2012