Показать полную графическую версию : Б/у HDD в Raid
Здравствуйте!
Есть сервер HP ProLiant DL360 G5, на нем построен Raid1, нужно на нем заменить один HDD (заморгала лампочка).
Имеется б/у HDD от аналогичного сервера (т.е. он был в сервере и на нем есть инфа).
Возможно ли вставить данный HDD в сервер (поднимится ли Raid, будут ли проблемы с инфой на сервере), или нужен обязательно новый HDD.
Возможно ли вставить данный HDD в сервер »
Думаю, что возможно. Надо только утилитой типа Victoria, MHDD, ...etc. предварительно прописать ВСЕ секторы харда (от первого до последнего...) нулями --- 00h. Это для того, чтобы убрать любые служебные метки, которые RAID-контроллеры оставляют... Внешне хард для контроллера будет как новый (если SMART в порядке.)
Подключать затруднительно для использования Victoria, винт SAS HP DG146BB976.
Кто нибудь пробовал Б/У винт вставлять в Raid?
Игорь Лейко
02-07-2014, 12:35
Кто нибудь пробовал Б/У винт вставлять в Raid? »
А если контроллер посчитает, что правильный винт - это именно свежевставленный и отзеркалирует данные С него, а не НА него? ;)
Кто нибудь пробовал Б/У винт вставлять в Raid? »
Если б/у диск был в составе какого-либо из RAID, то вы очень рискуете -- о чём сказал Игорь Лейко. Печальный опыт был -- именно такой.
Сначала необходимо его вывести из RAID -- и в идеале именно так, как сказал Tau_0: заставить его забыть прошлое; но на худой конец, если он ещё в работе -- хотя бы вывести его из состава RAID на том сервере, на котором он работает.
после установки БУ диска в опциях контроллера нужно выбрать Foreing Configuration (или Foreing Disks) - Clear Foreign config.
ещё, диск можно отформатировать средствами контроллера, потом сделать рескан дисков - чужой конфигурации не будет.
прежде чем выполнять эти операции - сделайте бэкап данных сервера.
А если контроллер посчитает, что правильный винт - это именно свежевставленный и отзеркалирует данные С него, а не НА него? »
такая ситуация возможна при следующем варианте:
на этом контроллере, когда-то ранее, был создан VD в который входил свежевсталенный диск (БУшный).
потом диски этого VD отключили от контроллера, но конфигурацию VD не удалили.
тогда, теоритически, возможна ситуация о которой вы пишете.
это называется ССЗБ.
© OSzone.net 2001-2012