Показать полную графическую версию : при загрузке пишет (1611-fan failure) - HP ML 350
pashos_nix
13-09-2013, 07:45
При загрузке сервера идут не понятные гудки 8 раз, 6 раз коротких и 2 длинных, затем пишет:
1611-Fan Failure
Fan Solution Not Suffcient
Critical Failure Detected - System Shuting Down in 3 Second - и сервер перезагружается и так повторятся безконечно, сервер HP Proliant ML350 G5
DVDshnik
13-09-2013, 07:52
Вентилятор не крутится, либо крутится с трудом. Найдите его и меняйте. Для начала можно просто смазать подшипник.
pashos_nix
13-09-2013, 07:57
вентилятор то есть кулер от процессора?
DVDshnik
13-09-2013, 08:50
Кулер (охладитель) это скорее радиатор в сборе с вентилятором. А вентилятор (fan) это устройство с пропеллером ))) Пропеллер и не крутится. И не обязательно на процессоре, может быть и на чипсетной микросхеме, может модули памяти обдувать, может быть корпусным.
pashos_nix
13-09-2013, 09:02
DVDshnik, Вас понял, постараюсь найти какой из них и опишусь
pashos_nix
13-09-2013, 11:03
Все верно не крутиться вентилятор на процесора
© OSzone.net 2001-2012