Показать полную графическую версию : [решено] стабилизатор напряжения и ибп
Postalrus
15-04-2013, 14:15
Есть
Стабилизатор Defender AVR Real 1500VA
ИБП DNS SMART EURO 850VA
Компьютер с блоком питания FinePower dnp-500 450w
Имеет ли смысл использовать стабилизатор и ИБП вместе
Postalrus, Если в основном по цепи питания идут скачки напряжения, то достаточно стабилизатора, если периодически отключается электричество, то ИБП
Postalrus, ИБП и стабилизатор вместе использовать не рекомендуется. Могут быть конфликты. Если верить ДНСу, то у данного ИБП уже есть встроенный стабилизатор напряжения.
Имеет ли смысл использовать стабилизатор и ИБП вместе »
Нет. ИБП одновременно выполняет функции стабилизатора.
Плюс к тому, поскольку его входное сопротивление существенно нелинейно, то он будет не лучшим образом влиять на стабилизатор.
ЭлектроДок
16-04-2013, 08:17
Стабилизатор Defender AVR Real 1500VA
ИБП DNS SMART EURO 850VA »
В таком сочетании конечно не стоит т.к. диапазон входного напряжения у ИБП от 100 В, а стабилизатора от 198 В. Но бывают случаи, когда напряжение в электросети (деревенские или дачные сети) несколько меньше нижнего предела ИБП и он, даже при наличии входного напряжения переходит на батареи и отключается через некоторое время. Вот в таком случае рекомендуется использовать перед ИБП стабилизатор напряжения с более широким диапазоном входного напряжения.
ИБП и стабилизатор вместе использовать не рекомендуется. Могут быть конфликты » можно по подробнее про конфликты - не слышал про это ничего.
можно по подробнее про конфликты - не слышал про это ничего. »
Один из возможных, упомянул mwz, другой - это то, что переключение ступеней стабилизатора, ИБП может расценивать как аварию в сети, так как у стабилизатора они переключаются достаточно медленно. Это может вызывать спонтанные, кратковременные переключения ИБП на батарею.
ЭлектроДок
17-04-2013, 10:21
WSonic,
да, согласен - в нашем случае техника подобрана на редкость г.
Нормальный стабилизатор "тянет" 100% не линейную нагрузку.
Медленное переключение ступеней это сколько? в цифрах?
Понять не могу насколько "тупой" должен быть стаб, чтобы переключение ступеней выловил "быстрый" ИБП? И насколько должны падать/возрастать ступени, чтобы ИБП перешёл на батареи? Ведь у указанного выше ИБП диапазон входного напряжения совсем неплох. А на скорость изменения напряжения в этом диапазоне ИБП вообще не должен ни как реагировать, кроме как корректируя его изменением своим ступеней в соответствии со своим быстродействием.
Медленное переключение ступеней это сколько? »
Я наверно не совсем понятно выразился. Переключение ступеней - это переключение отводов автотрансформатора, которое осуществляется посредством реле и следящей за этим электроникой. У дешевых стабилизаторов оно может начинаться с 10мс и выше - это время, которое потребитель по сути отключен от питания. Нормальный ИБП, за аварию, может принять отсутствие электричества в течении менее 5мс, поэтому, отсутствие электричества в течении 10мс приведет к переходу на батареи.
Но все вышесказанное мало относится к ситуации ТС, так как тут даже ИБП - "тормоз" - время перерода 10мс. Хотя если Кетайский стабилизатор имеет время переключения в 20мс, то все вышеоговоренное имеет место.
Ведь у указанного выше ИБП диапазон входного напряжения совсем неплох »
Если верить отзывам пользователей, размещенным на сайте компании продвигающей этот бренд, то не такой уж и хороший у него диапазон AVR...
ЭлектроДок
17-04-2013, 10:54
WSonic,
сколько проблем можно было бы избежать ТС изменив алгоритм - "покупка г." - "консультация", "чтение отзывов" - "исправление ситуации" НА "консультация" , "чтение отзывов" , " покупка нормального оборудования".
Простое решение - на входе маленький электромеханический стабилизатор напряжения. Ни какого времени переключения обмоток, просто расширение входного диапазона (помощь ИБП НЕ перейти на батареи , когда не особо нужно и сеть ещё имеется).
Простое решение - на входе маленький электромеханический стабилизатор напряжения »
Сервоприводный? Можно. Но все-равно будут ложные срабатывания ИБП - он регулирует напряжения плавно, без переключения, но медленно. Поэтому, если скажем, сосед будет работать сваркой, он (стабилизатор) не будет успевать перестраиваться за быстрыми изменениями напряжения в сети, и ИБП все-равно будет переходить на батареи. Гораздо лучше было-бы купить один нормальный ИБП с хорошим стабилизатором (AVR)... :)
ЭлектроДок
18-04-2013, 08:40
WSonic,
ложные срабатывания ИБП » - как это ложные? ИБП работает или не работает (т.е. сломан)регулирует напряжения плавно, без переключения, но медленно » - медленно понятие очень растяжимое, при скорости регулирования 25мс/В (типичное время для хороших электродинамических стабилизаторов) корректировка в 40В произойдёт за 1 секунду, но это в вашем случае не главное -главное, что это будет происходить без разрыва и искажения синусоидального сигнала напряжения.
сосед будет работать сваркой, он (стабилизатор) не будет успевать перестраиваться за быстрыми изменениями напряжения в сети, и ИБП все-равно будет переходить на батареи » практика показывает, что не будет переходить на батареи, а после сервоприводного стабилизатора даже не перещёлкивает своим AVR.
лучше было-бы купить один нормальный ИБП с хорошим стабилизатором (AVR) » если брать хороший ИБП, то уж лучше on-line.
Я вообще не понимаю - зачем этот разговор - человек пытается обезопасить лишь компьютер, у которого и свой блок питания должен неплохо исправлять не качественную сеть. Простого ИБП DNS SMART EURO 850VA » вполне хватит - ну и пусть переходит на батареи при сварке и кратковременных отключениях сети -ничего страшного не произойдёт - и если ИБП подключен к компу, то в случаи разряда АКБ -просто свернётся операционка и все данные сохранятся.
как это ложные? »
Это значит, что эл-во не отключилось, а ИБП думает, что отключилось.
медленно понятие очень растяжимое, при скорости регулирования 25мс/В (типичное время для хороших электродинамических стабилизаторов) корректировка в 40В произойдёт за 1 секунду, но это в вашем случае не главное -главное, что это будет происходить без разрыва и искажения синусоидального сигнала напряжения. »
Ну как сказать, если в течении этой одной секунды напряжение в сети опустится ниже предела работы AVR в ИБП, то он на эту одну секунду снова перейдет на батарею.практика показывает, что не будет переходить на батареи, а после сервоприводного стабилизатора даже не перещёлкивает своим AVR. »
А моя практика наоборот. Одно дело, когда напряжение в сети постепенно меняет свою величину, а другое дело, когда "свет" постоянно и резко "мигает", как от работы сварки - это не даст нормально работать этой связке.
если брать хороший ИБП, то уж лучше on-line. »
Ну с таким раскладом - резервный дизель-генератор с устройством автозапуска и резервным инвертором будет еще лучше.
Я вообще не понимаю - зачем этот разговор »
Человек спросил какие могут быть последствия, я рассказал. Всего делов то!
© OSzone.net 2001-2012