Войти

Показать полную графическую версию : Не вовремя срабатывает ИБП


Cancer_mvm
07-08-2012, 01:11
Есть 2 ИБП
1. APC Back UPS CS 500 (Сколько лет уж и не помню, была замена батареи не более полу года назад)
2. APC Back UPS ES 525 (Чуть больше 2х лет.)
Компы на Упсах стояли разные!
На первом упсе комп повесили после замены батареи все это время работал без сбоев!
На втором конфигурация ПК не менялась уже около года, до прошлой недели работал нормально!

1. APC 500 перестал вовремя срабатывать при помехах в электричестве, как только скачек напряжение, так комп уходит в ребут. Выдергиваю питания с розетки и комп уходит в ребут, но на батарее спокойно загружается дальше.

2. Где то через месяц APC 525-тый начал выделывать похожую историю при скачках напряжения, я его тоже попробовал с розетки дернуть, и ситуация аналогична первому. (Подумал бы что батарею пора менять, так в предыдущем была замена, а признаки те же)

Сейчас компы от сети пустил, так хоть при каждом скачке в напряжении не ребутятся, живее будут )))

Что может быть? Чинится ли это? Покупать 2 упса как то дороговато, да и фирму все советовали, а теперь не знаю что и думать...

WSonic
07-08-2012, 01:16
как только скачек напряжение, так комп уходит в ребут »
Здесь скорее всего виноват блок питания в ПК, чем ИБП. Какие бп стоят у вас в пк? Модель, мощность, производитель, и возраст онных скажите.

Cancer_mvm
07-08-2012, 01:25
Здесь скорее всего виноват блок питания в ПК, чем ИБП. Какие бп стоят у вас в пк? Модель, мощность, производитель, и возраст онных скажите. »
Как же они до этого работали без проблем? К тому же от сети без всяких ребутов работаю уже несколько дней, а через упси небыло и дня без ребута, а то й нескольких.
Блоки Chieftec 450WT года 2, на втором Chieftec 550WT или 600WT около года. Если нужна точная модель завтра гляну.

WSonic
07-08-2012, 01:31
Как же они до этого работали без проблем? »

То-есть данные ИБП исправно работали с этими блоками питания раньше? Сколько им лет???

Cancer_mvm
07-08-2012, 01:32
То-есть данные ИБП исправно работали с этими блоками питания раньше? Сколько им лет??? »
Да работали, дописал инфу в первый пост. И еще с первым упсом со временем все хуже становилось, все больше перезагрузок за день комп делал, под конец несколько перезагрузок в день, или может раньше скачков напряжения меньше было, хз...

Выбрасывать жалко... Да и денег на новые... Если и брать то какие? что-б цена не кусалась ))) APC теперь боюсь )))
Может у кого похожая ситуация была?

WSonic
07-08-2012, 01:43
В блоке питания во входном контуре установлены высоковольтные конденсаторы большей емкости - цель которых , кроме сглаживания пульсаций - накапливать энергию и в нужный момент ее отдавать для поддержания работы бп и соответственно к нему подключенной нагрузки. Например во время кратковременной просадки напряжения (во время работы AVR в ИБП или во время перехода на батареи) напряжение на доли секунды пропадает (время необходимое для срабатывания реле и электроники) - если эти конденсаторы потеряли свою емкость - они не могут поддержать работу БП в этот момент, и блок питания глохнет, вызывая перезагрузку системы.

Не исключено, что проблема может быть и с ИБП - например с переключающим реле или электроникой в его обвязке.
Лучший способ проверки - метод исключения: проверьте ИБП на других пк с блоком питания на 220в, не full range - (расширенный диапазон напряжений) 115-240вольт так как это тоже может быть причиной такого поведения БП

Если нужна точная модель завтра гляну. »
Нужна. Сообщите.

Cancer_mvm
07-08-2012, 01:49
В блоке питания во входном контуре установлены высоковольтные конденсаторы большей емкости ...»
Может, но как ни странно от сети работают без ребутов.

Лучший способ проверки - метод исключения »
Ок завтро притащу какой нить древний комп 2000-х годов, де то валялся, думаю там full range вряд ли есть )))

Нужна. Сообщите. »
Ок завтро срисую точную модель, мощность, может еще какие данные найду...

И еще в перезагрузку уходят потому что в биосе выставлено загружатся после обрыва питания, если эту опцию убрать они просто отрубаются и все.

WSonic
07-08-2012, 01:57
Может, но как ни странно от сети работают без ребутов. »
Ничего странного. В сети могут быть скачки напряжения , но не его кратковременное исчезновение. Другими словами - просто "прыгает" напряжение в розетке (например 190-230 вольт) - но не падает до нуля - потому бп и не отключается. А во время срабатывания реле в ИБП - напряжение на доли секунды пропадает полностью, до нуля!

они просто отрубаются и все. »
Да

Cancer_mvm
07-08-2012, 02:03
Ничего странного. В сети могут быть скачки напряжения... »
Мда, одно другого веселее. Блоки питания не намного дешевле, если дело в их окажется... К тому же никаких гарантий что новые будут лучше, да и в магазине потом будут стрелки переводить с БП на мои ИБП...
Продолжение следует .... )))

WSonic
07-08-2012, 02:09
Продолжение следует »
Поэтому и нужно точно вычислить виновника перезагрузок. Это в равной степени может быть как БП так и ИБП

Cancer_mvm
05-09-2012, 23:00
1. APC Back UPS CS 500
Так и не понял в чем проблема, после небольшого перерыва дошли до него руки, но вдруг все работать стало, подсовывал древний комп тоже работает нормально, но рисковать компом не охота, вынул с него батарею и всунул в APC Back UPS RS 500.

2. APC Back UPS ES 525 (Чуть больше 2х лет.)
Моя оплошность (показалось что признаки как и у первого, ошибся) таки виновата батарея оказалась, заменил и все стало нормально работать.




© OSzone.net 2001-2012