Войти

Показать полную графическую версию : Стабилизаторы в Квартире ведут себя странно -постоянная перегрузка


illusionmgs
25-02-2012, 02:18
Здравствуйте . Облазил весь интернет - не нашел ответ на вопрос

У меня сначала был один стабилизатор, работал исправно 3 года, при переезде на новую квартиру спустя год табло стало выдавать периодически букву H (при повышении напряжения более 260 в), и он переставал функционировать . Разумно полагая, что из-за скачков напряжения более 260в в сети он просто не тянет( а он был именно 160-260w , я принял решение приобрести другую модель AVR 1000

Выходная мощность 1000VA / 700 Вт
Входная мощность 100-280 В
выходное напряжение 220 +-8%
Частота 50/60 Гц


Спустя пару недель опять тоже самое -но датчик показывает напряжение 220-240-260, стабилизатор выключается, и горит лампа "высокое выходное напряжение"

Через время может работать какое -то время нормально, но выключается по 5 раз в день.

Есть эксперты по этому вопросу?


p.s. Стабилизатор был подключен к ups, который в свою очередь обслуживает компьютер, монитор от него, и большой 52 дюйма тв (270 мощн)

IIK
25-02-2012, 09:30
Входная мощность 100-280 В » - Вообще-то мощность бывает выходная, и меряется в ваттах. "Входное напряжение 161 ~ 253 В" - его параметры из описания. Надо померить входное напряжение тестером, и если оно больше 230v - 240v, обращаться к электрикам. У стабилизатора срабатывает защита от перенапряжения, как и должно быть.

illusionmgs
25-02-2012, 13:21
Всмысле - срабатывает защита от перенапряжения?* для чего тогда нужен стабилизатор? поясните

yurfed
25-02-2012, 13:41
p.s. Стабилизатор был подключен к ups, который в свою очередь обслуживает компьютер, монитор от него, и большой 52 дюйма тв (270 мощн) »Мне кажется вы немного перемудрили.
У вас подключено "Стабилизатор - UPS - комп., ТВ" так?
Модель UPS скажите.
Попробуйте отказаться от чего то одного (UPS, стабилизатор)
И не путайте ватты(W) с вольтами(V). Или не сокращайте названия этих единиц, когда пишите.

illusionmgs
25-02-2012, 15:10
У вас подключено "Стабилизатор - UPS - комп., ТВ" так? »

В стабилизатор подключен ups, в ups подключен комп, монитор, телевизор



MUST POWERAGENT 2012 - UPS



Даже если в стабилизатор ничего не подключено -работает в холостую, он несколько раз в день входит в режим H то есть перегрузка
Либо с сетью в квартире непорядок, либо стабилизатор(ы) оба(!!) вышли из строя

вот и пытаюсь понять, что именно произошло

IIK
25-02-2012, 16:15
с сетью в квартире непорядок » - вот я и предложил замерить напряжение в сети тестером. У них макс. входное напряжение 253-260 вольт. Далее - защита.

illusionmgs
25-02-2012, 19:02
можно ссылку -какой тестер имеется ввиду?

IIK
25-02-2012, 20:24
Какую ссылку? Любой тестер, с пределом измерений по переменке не менее 250 вольт. Лично у меня - ТЛ4, ММЦ-01, и китаец DT-832.

eco
25-02-2012, 21:15
какой тестер имеется ввиду? »
Такой. (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Digital_Multimeter_Aka.jpg/220px-Digital_Multimeter_Aka.jpg)

illusionmgs
26-02-2012, 02:19
так на стабилизаторе есть датчик входного напряжения

какой смысл в этом тестере?

IIK
26-02-2012, 03:45
так на стабилизаторе есть датчик входного напряжения »
- смысл в том, чтоб убедиться, что напряжение в сети нормальное - значит врут датчики стабилизаторов, или на самом деле завышенное - и все ваши потребители эл. энергии под угрозой выхода из строя\возгорания.




© OSzone.net 2001-2012