Войти

Показать полную графическую версию : [решено] Время работы от батарей.


a715
23-09-2011, 10:45
Два сервера подключены каждый к своему ИБП вместе со своими мониторами:

1 сервер имеет монитор ЖК и ИБП PowerMust 1400 USB (монитор Samsung SyncMaster 943)
2 сервер имеет монитор ЭЛТ и ИБП PowerMust 1000 USB (монитор Samsung SyncMaster 550s)

Однажды отключилось электричество. 1 сервер проработал от ИБП 1 час 20 минут, 2 сервер всего 8 минут.
Вопрос - разница во времени вызвана типом мониторов ? ЭЛТ больше требует электроэнергии ?

dascon
23-09-2011, 10:56
ЭЛТ больше требует электроэнергии ?
да, в данном случае не более 35Вт для первого и 80-100Вт для второго
разница во времени вызвана типом мониторов ?
видимо, не только. Слишком большая разница, во втором ИБП и аккумуляторов ёмкость меньше(?) и конфиг ПК не известен.

DVDshnik
23-09-2011, 11:47
Кроме упомянутых причин, ещё и остаточная ёмкость аккумуляторов ИБП влияет на продолжительность работы.

a715
23-09-2011, 14:56
и конфиг ПК не известен. »
Сервер 1:
-----------------------------------------
Intel Хеоп X3430
Intel S3420GPLC – мат. плата
2 жёстких диска HDD 500Gb ST350Q32QNS
ОЗУ - 2 модуля памяти KVR1333D3E9S/2G
DVD-REC NEC AD-7240S-OB SATA
Корпус SC5650UP
Мышь Logitech В110 Optical USB Mouse
Клавиатура CNR-KEYB6U-RU

Сервер 2:
--------------------------------------------
Intel XEON DP 5410 (Quad-Core 2.33GHz/12Mb L2 /1333MHz FSB)
Intel XEON DP 5410 (Quad-Core 2.33GHz/12Mb L2 /1333MHz FSB)
Intel S5000VSASATAR Dual XEON Motherboard

ОЗУ 2 модуля - 2Gb ECC Fully-Buffered DIMM DDR2-667 (PC5300) =Kingston
2 жёстких диска 750 Gb Samsung HD753LJ; SpinPoint T166; SATA-II; 32Mb
DVD+/-RW; IDE; Pioneer DVR-115DBK
Intel SC5299BRP
Монтажный комплект Intel APP3HSDBKIT
Монтажный комплект Intel AXX6DRV3G
Клавиатура Chicony KB-9810MB; PS/2;
Мышь A4Tech Optical OP-620D-1; PS/2; (800dpi)

a715
23-09-2011, 15:20
DVDshnik, а можно ли остаточную ёмкость как-то измерить, или определить и какой она должна быть ?

dascon
23-09-2011, 15:26
Второй сервер может потреблять на 50-100Вт больше + разница в мониторах, ИБП (и аккум.)
Узнать потребляемую мощность можно с помощью ваттметра или ПО для UPS (upsdiag или еще что...)

можно ли остаточную ёмкость как-то измерить или определить
есть такая штука - анализатор аккумуляторных батарей.
и какой она должна быть ?
на аккумуляторе написано. А со временем она падает.

El Scorpio
28-09-2011, 17:01
Однажды отключилось электричество. 1 сервер проработал от ИБП 1 час 20 минут, 2 сервер всего 8 минут. »
Возможно, по-разному настроено автоматическое выключение.
Или просто батарея на втором ИБП "мёртвая"




© OSzone.net 2001-2012