В офисе время от времени творятся глюки с электричеством, свет моргает. ИБП APC же воспринимает их как отключение электричества и дает команду на выключение сервера. Нужно настроить так, чтобы он ждал какое-то время (несколько минут), пока оно восстановится и только потом выключал сервер. Как это настроить в Power Chute? Скрины с настройками прилагаю. Заранее спасибо!
Destruction,
в справке по PS есть описание всех параметров.
В чем проблема? С английским?
все давно уже расписано
http://www.apc.ru/support/forum_search.html?search=shutdown
Destruction, Настройте на отключение при определенном разряде батареи. Кстати, включение UPS должно происходить при определенном проценте зарядки аккумулятора, иначе при кратковременном включении электроэнергии сервер отрубится в процессе загрузки.
Destruction
17-06-2010, 16:16
в справке по PS есть описание всех параметров.
В чем проблема? С английским? »
да, гугл переводит их так, что понимания становится еще меньше, чем от инглиша
все давно уже расписано
http://www.apc.ru/support/forum_search.html?search=shutdown »
не нашел, где там расписано