Показать полную графическую версию : Вопрос по небольшой сети под управлением DC AD WinServ 2003
Компьютер 192.168.0.1 (WinServer 2003, ActiveDiretory, DNS, контроллер домена)
3 клиентских компьютера с адресами 192.168.0.2, 3 и 4.
К серверу подключен неуправляемый свич Dlink, к свичу подключены 3 клиентских компьютера, о которых сказано выше.
Адреса прописаны в настройках сетевых карт. Но компьютеры друг с другом не пингуются, файлообмен невозможен, как и любые другие действия по сети. В чем может быть причина? Надо ли что-то делать со свичем?
Angry Demon
05-05-2010, 09:14
В чем может быть причина?
В брандмауэре. В неправильно обжатом кабеле... Продолжать?
Надо ли что-то делать со свичем?
Это вы у нас спросить хотите? :)
С кабелями все в норме, с файрволлами тоже.
Angry Demon
05-05-2010, 09:53
С кабелями все в норме
Нам отсюда эти "нормы" не видно.
с файрволлами тоже
Аналогично.
Кроме того, ipconfig /all с сервера и любой станции (как и дополнительная информация об ОС, сетевых контроллерах и модели коммутатора) не помешали бы. Или клещами тянуть? ;)
ipconfig будет попозже, я сейчас не рядом с компьютерами нахожусь.
Кабели и файрфоллы настаивал, с ними все в порядке 100%.
Angry Demon
05-05-2010, 09:58
Кабели и файрфоллы настаивал, с ними все в порядке 100%.
Не убедил. :) Не верю! (С) Станиславский
Конфигурация сеть была изменена (физически), часть компьютеров была убрана, остался сервер и 3 компьютера. Остались 2 свича, через один из которых осуществляется связь.
Есть ли команды для AD по перечитыванию новой конфигурации сети?
Lanscope, к примеру, не видит в диапазоне локалки 192.168.0.0 - 192.168.0.255 только 1 компьютер - с которого и запускалась программа.
Мда, разбираюсь постепенно. Вроде налаживается процесс (дело было в свиче - старая конфигурация в нем сохранилась, пришлось выдернуть его из сети и заново включить).
Angry Demon
05-05-2010, 15:07
дело было в свиче - старая конфигурация в нем сохранилась
В свичах никакая "старая конфигурация" не сохраняется.
На вопросы по-прежнему не желаем отвечать? Ну-ну...
Уже разобрался - после того, как выдернул свичи с розеток и включил заново, компьютеры в сети стали успешно пинговаться.
AD, кабеля и файрволлы оказались не при чем.
white_cat
06-05-2010, 10:34
Уже разобрался - после того, как выдернул свичи с розеток и включил заново, компьютеры в сети стали успешно пинговаться.
AD, кабеля и файрволлы оказались не при чем. »
Сталкивался с аналогичной ситуацией у меня на работе два свича работают где-то полгода, потом перестают, их на недельку отключаешь и они работают еще полгода....
Diesel315
07-05-2010, 20:16
Сталкивался с аналогичной ситуацией у меня на работе два свича работают где-то полгода, потом перестают, их на недельку отключаешь и они работают еще полгода.. »
Кондюки перепаивай
Just4Fun
07-05-2010, 23:50
Как правило такое возникает в двух случаях.
1. У вас кольцо.
2. На свитч попало напряжение в связи с чем выгорел порт и начались такие глюки. (с этим случаем очень часто сталкиваются местные маленькие провайдеры, которые экономят на всём и после грозы, свитчи которые стоят на перетяжка между домов (Два дома соеденены витухой) обычно горят)
© OSzone.net 2001-2012