Показать полную графическую версию : [решено] кабель питания 220 В и LAN кабель в одном коробе
Cобственно, сабж. Можно ли?
(LAN кабель обычный, неэкранировнный)
Зависит от:
- короба
- токов протекающих по кабелю
- расстояния между кабелями (мощность принимаемого сигнала обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника сигнала)
- длинны котнакта, т.е. если силовой и информационный кабель граничат 10 см это одно, а если 10 км, то это другое.
Практика:
Если:
- желателен кабель-канал с разделителем
- розетка будет запитывать только PC (16 А max), а не стиральную машинку или сварочный аппарат
- длинна информационной линии не велика до 30 м ( т. к. при одних и тех же наводки линия в 1 м - не заметит, а в 100 м - гигабит будет работать с большим количеством ошибок)
=> можно
Теория:
Согласно ГОСТам как минимум, не рекомендуется.
Буржуинские требования:
Grabber2006
06-04-2010, 13:43
Обобщённые требования для слаботочных сетей одного известного вендора СКС:
До 500 В:
http://img682.imageshack.us/img682/6141/newkj.th.gif (http://img682.imageshack.us/i/newkj.gif/)
До 1000 В:
http://img21.imageshack.us/img21/4379/new2b.th.gif (http://img21.imageshack.us/i/new2b.gif/)
Для экранированного до 35 м (экраны кабеля, модулей, патч-панелей и пр. компонентов, естественно, д.б. заземлёны):
http://img641.imageshack.us/img641/466/new3.th.gif (http://img641.imageshack.us/i/new3.gif/)
Для экранированного свыше 35 м:
http://img641.imageshack.us/img641/1322/new4.th.gif (http://img641.imageshack.us/i/new4.gif/)
Резюме: UTP и 220 В до 2 КВт - 120 мм мин. расстояние.
dmitryst
06-04-2010, 15:23
Резюме: UTP и 220 В до 2 КВт - 120 мм мин. расстояние. »
но всё же нежелательно, лучше развести подальше, и не параллельно силовому кабелю
© OSzone.net 2001-2012
vBulletin v3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.