Войти

Показать полную графическую версию : [решено] источник бесперебойного питания


viv2009
04-03-2010, 09:19
Добрый день приобрел бесперебойник Back-UPS 800 соединил с компом не могу запустить службу источник бесперебойного питания пишет ошибка 2481 неправильная конфигурацмя UPS.Вообщем нужно сделать так что-бы при отключении энергии комп работал пока запаса энергии было 15-20% как все это настроить.

Angry Demon
04-03-2010, 09:23
viv2009,
1. Если имеется в виду продукт APC, то он называется Back-UPS RS 800.
2. Установить ПО с прилагаемого диска и не заниматься отсебятиной - религия не позволяет?

Petya V4sechkin
04-03-2010, 09:25
viv2009, очевидные варианты:
воспользоваться ПО, идущим в комплекте с UPS;
если UPS поддерживает стандарт Smart Battery (http://www.ixbt.com/power/ups/smart_battery.shtml) (а он наверняка поддерживает), достаточно зайти в Пуск -> Панель управления -> Электопитание -> вкладка Сигнализация.

viv2009
04-03-2010, 10:52
Уважаесмый Angry Demon,Petya V4sechkin у меня нет ПО и диска как быть весь запарился можен подскажите где можно скачать ПО заранее благодарен.

Angry Demon
04-03-2010, 10:55
можен подскажите где можно скачать ПО заранее благодарен.
А на сайт производителя (http://www.apc.ru/support/) зайти - слабо? По-моему, это первое, что приходит в голову...

Petya V4sechkin
04-03-2010, 10:57
viv2009, у вас нет вкладки Сигнализация?

viv2009
04-03-2010, 11:04
Да совершенно верно вообще устройства нет в оборудовании

Petya V4sechkin
04-03-2010, 11:06
viv2009, возможно, вы его просто не подключили.

viv2009
04-03-2010, 11:08
http://www.apc.ru/support/ и где здесь По подключил он же работает мне сказали что к нему нужно установить драйвера где только их взять

Petya V4sechkin
04-03-2010, 11:14
По подключил он же работает
В комплекте должен быть интерфейсный кабель (USB на одном конце, RJ-45 на другом).

Angry Demon
04-03-2010, 11:16
и где здесь По
Для слабовидящих: пункт меню слева ПО для бесплатного копирования (http://www.apc.com/tools/download/).
Может, скачать и установить нам самим? ;)

мне сказали что к нему нужно установить драйвера
А мне сказали, что Милан - столица Парижа. Может, всё же, обратимся к производителю? :)

viv2009
04-03-2010, 11:39
Разобрался кабель был брак вилка не контачила. Теперь другой вопрос к бесперебойнику подключен спутниковый модеи ЛИнк стар без шнура RJ-45 как сделать так что-бы при выключении сети при разряде аккомулятора бесперебойник отключался а при включении сети включался.У меня получаеться что батарея разрежаеться все гаснет а обратно при включении сети нужно давить кнопку.

Angry Demon
04-03-2010, 11:45
как сделать так что-бы при выключении сети при разряде аккомулятора бесперебойник отключался а при включении сети включался
Если мне не изменяет память, то это можно сделать только на ИБП серии Smart. Но, конечно, могу ошибаться.

viv2009
04-03-2010, 11:47
Забыл совсем к бесперебойнику подключен один модем без компа питает только Линк Стар

На Back-UPS BR 800 FW что при включении сети работать не будет.

Grabber2006
04-03-2010, 23:33
как сделать так что-бы при выключении сети при разряде аккомулятора бесперебойник отключался а при включении сети включался »

Кстати, интересный вопрос. Если выключение было неожиданным (т.е. "сел" аккумулятор), то по BIOS (Power Management - After Power Loss - On State) включится. Но такое выключение - не есть хорошо.

А, если система корректно выключается при разряде аккумулятора, то как можно её заставить включиться при появлении напряжения в сети (ведь оно, фактически, не пропадало)?




© OSzone.net 2001-2012