Показать полную графическую версию : APC Back-UPS CS 500 завис
d0ublezer0
18-11-2009, 10:10
Привет всем.
UPS после пропадания напряжения в сети перешёл в режим Overload и перестал отзываться на нажатия кнопки на передней панели.
пришлось отключать батарею. После возвращения батареи сразу же переходит в режим On Battery. Не пищит, на кнопку снова не откликается.
Включение в сеть не меняет ситуации.
В морг?
d0ublezer0
18-11-2009, 12:25
Самому можно что-то предпринять?
ИБП уже не на гарантии (старый)
Врядли, проблема с электроникой.
d0ublezer0, вы будто говорите о коробке с двумя лампочками кнопкой и АКБ.
Установлена ли программа управления ИБП, контроллируется его работа компьютером или нет?
Какая реакция без нагрузки?
Пробовали ли подключить другую нагрузку (ПК, эл/лампа)?
Измеряли ли напряжение в сети?
Подумайте сами что можно добавить, мы ведь не знаем о всех ваших действиях и т.д.
Что каксается конкретно УПС-а, но это если у вас есть навыки ремонта, держали в руки паяльник и измерительный прибор, то разберите его, осмотрите электронный блок, проверьте состояние и работоспособность реле переключения режима сеть/АКБ, проверьте состояние и исправность деталей (транзисторов и диодов в первую очередь, также эл/конденсаторов)...
d0ublezer0, До данной проблемы нормально держал напряжение? Я имею ввиду, работал после отключения электроэнергии от батареии, не отключая сразу компьютер?
d0ublezer0
24-11-2009, 13:16
TDK, да, всё было хорошо, работал как положено.
Сейчас и в нагрузке и без нагрузки ведет себя одинаково - т.е. никак не реагирует.
DVDshnik
24-11-2009, 13:53
Вряд ли проблема в программе. Скорее всего сдохла какая-то радиодеталь, например, приходилось мне менять диод, который шунтирует обмотку реле.
То бишь необходима доскональная проверка доступных для проверки компонентов: диодов, силовых транзисторов, проверка реле, конденсаторов, и даже резисторов на обрыв.
© OSzone.net 2001-2012
vBulletin v3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.