Показать полную графическую версию : [решено] Проблемма с Ippon Back Power Pro 500
Доброго времени суток всем!
У меня сегодня нарисовалась проблемка с Ippon Back Power Pro 500. Суть проблеммы: от сети всё работает штатно, но сегодня рубанули свет в городе на 5 мин. и у меня мгновенно всё отрубилось.
Т.е. если я правильно понимаю бесперебойник на аккумуляторы не переходит.
Кто-нибудь знает почему? Может схема на русском есть?
сегодня рубанули свет в городе на 5 мин. и у меня мгновенно всё отрубилось
сигнала о перегрузке от UPS не было?
раньше на батареи переходил нормально?
а без нагрузки на батарею переходит?
Может схема на русском есть?
электрические принципиальные схмемы - интернациональны :)
Oleg2, + к вопросам dascon-а, какой БП (мощность) используете.
2. Результаты диагностики ИБП, в частности уровень заряда аккумулятора, уровень нагрузки.
3. Сколько лет ИБП (аккумулятору).
Постараюсь на все вопросы сразу:
1. Что такое сигнал о перегрузке я не знаю, сигналов лишних вообще небыло
2. Раньше нормально переходил на батарею
3. Без нагрузки на батарею не переходит, просто гаснет и всё
4. Я так понимаю Ippon Back Power Pro 500 это модель и мощность
5. Насчёт уровней заряда и нагрузки - не знаю, но он всегда в сети, вроде на разряд не работает
6. Не старый, год, правда ежедневной круглосуточной эксплуатации
электрические принципиальные схмемы - интернациональны »
Но ведь поисание к схеме лучше читать на родном!
Тут ещё вот что: у нас был сильный ветер около месяца назад, на улице замыкали провода ЛЭП и у нас напруга прыгала. ИБП при этом клацал и попискивал. Может здесь собака порылась? Хотя другие приборы выжили, даже телек Самсунг со своим слабым блоком питания
Oleg2, у вас вместе с ИБП должен быть и диск с программным обеспечением, которое позволяет организовать определенные настройки, а также провести диагностику ИБП.
3. Без нагрузки на батарею не переходит, просто гаснет и всё »
По идее должен переходить и отключаться через определенное время (несколько минут).
6. Не старый, год, правда ежедневной круглосуточной эксплуатации »
Т.е. АКБ должна быть работоспособна. Напряжение на ней не измерили, если ниже 8-ми вольт, то плохо.
4. Я так понимаю Ippon Back Power Pro 500 это модель и мощность »
Да. 500 ВА (300Вт) маловато, поэтому спросил
какой БП (мощность) используете. »
ИБП при этом клацал и попискивал. »
Схему не уверен что найдете, но она вам и не особенно нужна, потому что более сложные дефекты всеравно не сможете устранить, лучше отдать специалистам.
Самостоятельно можете проверить состояние АКБ (измерить ее напряжение), проверить состояние платы, исправность силовых элементов на плате как по внешнему виду, так и с помощью измерительного прибора.
Вот что еще нашел:
Резервное питание от аккумулятора: редкие гудки (один раз в 10 сек.)
Недостаточный заряд аккумулятора: частые гудки (один раз в полсекунды)
Перегрузка: непрерывный гудок
программное обеспечением на CD, благодаря которому на экране монитора отображаются такие диагностические симптомы, как напряжение, частота, уровень заряда аккумулятора, уровень нагрузки и т. п.
Гарантия: 2 года в авторизированных СЦ
1-Функцию Green Power, предохраняет ИБП от работы вхолостую. Отключает ИБП через 5 минут, если нагрузка составляет менее 10% от номинальной мощности ИБП.
Защита от перегрузок ИБП (UPS) автоматически выключится, если нагрузка составит 110% от допустимой в течение 60 сек. и 130% в течение 3 сек.
Спасибо!
Я собственно грешу на реле. Единственное не знаю: если реле отказывает, то может ИБП вообще работать не должен?
если реле отказывает, то может ИБП вообще работать не должен? »
Реле входит в Автоматический переключатель, задача которого подключить выход ИБП к сети 220В (через автотрансформатор), либо к инвертору (преобразователь напряжения 12/220В). Естественно, если реле или его цепи управления неисправны, то при отключении сети, от АКБ работать не будет, также, если АКБ разряжен.
Oleg2, чтобы продолжить разговор, жду результат замера напряжения АКБ. Иначе это болтавня и гадание на кофейной гуще.
Померял, 11 В с копейками
Померял, 11 В с копейками »
Тогда остается открыть и произвести внешний осмотр.
DVDshnik
17-08-2009, 09:09
Замените аккумулятор ИБП. Для уверенности можете для пробы исправный подключить, от мотоцикла или скутера, например.
Странно, заменил монитор, причём тоже лучевой - и всё заработало!
DVDshnik
17-08-2009, 12:22
Это не странность. Предыдущий монитор потреблял бОльшую мощность, поэтому ИБП и отключался.
Странно то, что он раньше и с этим монитором работал. Ну ладно, будем считать, что решено.
Всем спасибо!!!
Обращаю внимание на один момент
500 ВА (300Вт) маловато »
Плюс
заменил монитор, причём тоже лучевой - и всё заработало! »
Проверьте монитор. Хотя, ... вы должны были бы проверить ПК без УБП. :dont-know
Рад, что проблема решена, хотя ... :dont-know
Странно, заменил монитор, причём тоже лучевой - и всё заработало!
странно то, что:
3. Без нагрузки на батарею не переходит, просто гаснет и всё
Хотя, ... вы должны были бы проверить ПК без УБП
может, ИБП без ПК?
Возникла проблема с 800 моделью, при отключении электричества сразу отключается, при отключении нагрузки бесконечно щелкает реле (явно пытается перейти на батарею, но что-то мешает).
В работе более 2 лет, аккумулятор проверен на аналогичном ибп (правда модель шасси там иная), держит положенное время. Какие будут предположения? Есть смысл проверять электролиты или реле (понятно что проверить транзисторы заменой не получится)?
DVDshnik
19-09-2011, 14:35
Есть смысл проверять электролиты или релеСмысл прямой. Как-то у меня в одном из ИБП закоротил диодик, включенный параллельно обмотке реле. Реле и не включалось из-за этого.
Извиняюсь, я поспешил с выводами, таки притащил тот другой ибп домой с работы (но там комп то древнее там, как и нагрузка меньше), подключаю к нему комп и монитор, выключаю ибп из розетки и все сразу тухнет, оставляю только системник - держит, получается что на обоих дохлые аккумуляторы, но на моем вообще убитый (очень маленькую нагрузку еще держит).
Завтра поищу аккумулятор, вряд ли такие у нас продают.
DVDshnik
20-09-2011, 07:13
Завтра поищу аккумулятор, вряд ли такие у нас продают. »
Хм, даже у меня в глуши продаются акккумуляторы для ИБП. Хотя и не всех типоразмеров, а самые массовые.
Только в одной точке нашел на 7А (а нужно на 9), заказал там, надеюсь привезут через недельку, тогда и отпишусь.
© OSzone.net 2001-2012