Показать полную графическую версию : Бесперебойный блок питания (belkin-400wt) проблема с работой.
---igor---
07-03-2009, 13:19
Блок с февраля 2008 года.Работал всегда нормально.Примерно мес назад начал издавать частые сигналы,о которых нигде не описано в инструкции (не связанные с низкой зарядкой акк.батарей). Вечером напряжение по дому падает до 200 вольт (исходя из данных бесперебойника) Он работает нормально до 212 вольт.если напряжение ниже пишет AVR моde.и продолжает работать примерно мин 40.Затем начинает издавать частые сигналы и через мин 5 выкл.Раньше напряжение в доме я думаю тоже 220 не держалось.Акк.батареи поставил новые,без изменения.Кто подскажет что делать?Не покупать же для бесперебойки стабилизатор еще.
И ещё у тебя проблема с залипанием Caps Lock...
---igor---
Не покупать же для бесперебойки стабилизатор еще. »
IMHO именно стабилизатор вам и нужен для решения данной проблемы...
IMHO именно стабилизатор вам и нужен для решения данной проблемы... » Я думаю, если отключений нет, то только стабилизатор и оставить что то такое. (http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=67)
На будущее постарайтесь не злоупотреблять капслоком, а ещё лучше выломайте со своей клавиатуры :)
Он работает нормально до 212 вольт »
Cудя по наличию автоматического регулятора напряжения (AVR), он должен обеспечить работу при входных напряжениях даже ниже 200 В.
если напряжение ниже пишет AVR моde.»
В этом режиме он должен постоянно работать, а при падении напряжения ниже определенного уровня (для некоторых нижний порог порядка 170 В), должен переключиться на питание от АКБ.
продолжает работать примерно мин 40. »
Это прекрасно. ОБычно ИБП обеспечивает около 15-ти минут работы.
Акк.батареи поставил новые »
Смысла менять АКБ нет, тем более, что для некоторых типов ИБП программно определяется время работы от АКБ.
К сожалению о "belkin-400wt" никакой информации в И-нете не нашел (почти). Впечатление, что фирма "belkin" малоизвестна.
---igor---, если можно, болеее подробно о нем. Есть ли прогр-е обеспечение, что в настройках. Как вел себя раньше. Мне особенно не понятно с этим режимом "AVR моde".
---igor---
07-03-2009, 19:09
Раньше я за него и не вспоминал.Почему многие и сказали поменяй батарею уже год прошел.Сейчас отключил комп.и подключил только монитор он в режим AVR переходит как только напряжение подходит к 212-211 вольт и если оно достигает 214-215 в.пишет normal mode.Так вот с монитором он работает целый вечер это 3-4 часа в режиме AVR и не пиликает и естественно не выключается.Только комп.подключ.AVR как уже писал выше до 40 мин.сигнал и 5 мин до выключения. Я решил взять стабилизатор конечно,но раньше же он работал нормально.Напряжение всегда под вечер падает до 196 в доход.Дом обычный 9 этажей.
Напряжение если падает до 200 в бесперебойка выдает не менее240-250.Когда включается режим норма.То работает на уровни эл.сети т.е.215-223 вольта.
Так вот с монитором он работает целый вечер это 3-4 часа в режиме AVR »
Конечно, ведь ток потребления намного ниже ПК.
Напряжение если падает до 200 в бесперебойка выдает не менее240-250 »
Под нагрузкой или без?
Сначала я думал что ИБП интерактивного типа, т.е с автотрансформатором на входе (с возможностью регулировки напряжения). Оказывается простейшого типа, т.е. если напряжение сети падает до определенного уровня, включается питание от АКБ.
Т.к. БП работают при напряжениях ниже 220 в, необходимо снизить порог напряжения переключения на ИБП.
---igor---
07-03-2009, 19:51
Я его разобрал и подключил и когда напряжение показывало 198-201 вольт,отключил аккумулятор вообще и бесперебойка продолжала работать без него так же до 40 мин,потом сигнал 5 мин и выкл.Т.е акк.батарея тут вообще не причем.Когда напряжение ниже 200 блок держит 230-233 вольта,когда 200-210 то 240-250 вольт.
---igor---, IMHO интерактивные UPS не расчитаны на постоянную работу в условиях низкого напряжения в эл. сети. Может быть, UPS выключается от перегрева из-за длительной работы при низком напряжении в эл. сети
когда 200-210 то 240-250 вольт. »
Не должно быть, это много.
UPS выключается от перегрева из-за длительной работы »
Скорее всего, что это так.
---igor---
07-03-2009, 22:01
Спасибо за ответы.Наверно так оно и есть, на поломку не похоже,буду брать стабилизатор.
Я его разобрал и подключил и когда напряжение показывало 198-201 вольт,отключил аккумулятор вообще и бесперебойка продолжала работать без него так же до 40 мин,потом сигнал 5 мин и выкл.Т.е акк.батарея тут вообще не причем.Когда напряжение ниже 200 блок держит 230-233 вольта,когда 200-210 то 240-250 вольт. »
Похоже на настроенное ПО для управления UPS. Скорее всего в настройках стоит: при достижении определенного порога напряжения сети работать 45мин до отключения питания. Предупредить за 5 мин о выключении.
ИМХО копайте софт
© OSzone.net 2001-2012
vBulletin v3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.