Показать полную графическую версию : [решено] Выключение ПК: БП 450W (активный PFC) + Ippon Power Pro 600
Igor Urievich
09-10-2008, 23:05
Здравствуйте.
Знакомые купили компьютер:
- Motherboard: ASUSTeK P5Q SE
- CPU: INTEL Core 2 Duo E8400
- RAM: 2x Kingston 1024MB PC2-6400 (800MHz)
- HDD: Seagate 320GB, 7200 rpm, cache 16Mb, SATA-300
- DVD±R/RW NEC AD-5200S
- Video: Sapphire 512MB ATI Radeon HD4850
- Monitor: Acer P193WABD, 1440x900 19" Wide TN
- ИБП: Ippon Power Pro 600
- Блок питания: ASUS ATX 450W (модель A-45GA с active PFC), КПД~80%
Думаю, суммарная можность всех компонентов системы будет около 300 Ватт.
Дома у них напряжение нестабильное (низкое) и компьютер периодически самопроизвольно выключается, при падении напряжения - т.е. ИБП не выручает.
Если ИБП под нагрузкой отключить от электросети, то компьютер моментально вырубается.
В чем может быть проблема? Имеет ли к этому отношение Active PFC блока питания?
Требуется ли покупать стабилизатор напряжения? Или ИБП какой-то другой серии нужен (Smart)?
Всех отблагодарю! Активнее-активнее оставляем полезные сообщения!
Igor Urievich, аккумулятор - то проверяли? Наверно дохлый.
Igor Urievich
09-10-2008, 23:22
Нет не проверяли, понадеялись на то, что он новый, т.к. только вот недавно сам ИБП был куплен, и в течение ночи стоял на зарядке. Своих обязанностей не выполняет после этого всего. АААА, вспомнил, знакомые мне говорили, что ездили в магазин с этим ИБП, там работники его проверили с помощью своей нагрузки, всё нормально работает, - Ippon Power Pro 600 держит эту нагрузку в течении продолжительного времени (её мощность мне неизвестна).
понадеялись на то, что он новый, т.к. только вот недавно сам ИБП был куплен » может быть брак, а может быть, и не новый (в смысле долго ждал своего покупателя), попробуйте проверить на каком - нибудь другом компе и с более стабильной сетью. После отключения ИБП от сети комп должен работать хотя бы 5- 7 мин. Иначе без жалости возвращайте его в магазин.
12341234
09-10-2008, 23:49
Igor Urievich,
Может быть ИБП помощнее взять ?
Igor Urievich, под этот конфиг нужен ИБП на 1000ВА а не на 600...
Может быть ИБП помощнее взять ? », если умеете пользоваться тестером, то можно проверить реальную мощность компьютера при загрузке системы и при работе в режиме простоя. Измерьте силу тока, потребляемую из сети, умножьте на напряжение. Получите мощность в Вт. А тогда уже точно будет понятно, достаточно ли такого ИБП. Такой ИБП как у Вас, максимально "тянет" 300 Вт нагрузки. Однако, если дохлый аккумулятор, то мощность не поможет.
Однако, если дохлый аккумулятор »
это как у новой железякиIppon Power Pro 600 »дохлый аккумулятор?
Sirko9, сам с такой проблемой сталкивался. Купил похожий ИБП, стал проверять работу, а его только на 2мин. хватило. Заменили без проблем. А вот второй ИБП обеспечил работу в течении 7 мин. Оба были новые.
Дома у них напряжение нестабильное (низкое) и компьютер периодически самопроизвольно выключается, при падении напряжения - т.е. ИБП не выручает. »
Igor Urievich, Бесперебойники бывают со стабилизацией напряжения и без, видимо ваш без стабилизации. Попробуйте отключить напряжение "вручную".
Если ИБП под нагрузкой отключить от электросети, то компьютер моментально вырубается »
Не работает ИБП.
У меня была похожая ситуация этим летом с ИБП Ippon Comfo 600.
Поездка в сервис-центр иппона решила проблему, правда месяц тянули.
Чего там сделали не знаю, говорят аккум заменили, но ещё и до поездки в СЦ монитор ИБП-шника утверждал, что мол с батареей-то всё ОК, заряда хватает и т.д., однако, нагрузку держать перестал.
Сейчас снова всё работает.
Если на гарантии - однозначно в СЦ или к продавцу.
12341234
10-10-2008, 09:28
Esdek64,
Помоему данный способ для измерения мощности активной нагрузки неприминим и пригоден лишь для того случая когда нагрузка представляет из себя эквивалент резистора. тут (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484) можно поподробнее глянуть чтоб не лезть глубоко в теорию.
Igor Urievich
10-10-2008, 13:09
Sirko9, уж простите, не силен в электротехнике, но есть ли разница между ВА и Ватт? Почему Вы утверждаете, что Ippon Back Power Pro 600 для конфигурации ПК недостаточно?
Здесь (http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/600VA_Ippon_Back_Power_ComPort_RJ11_31197.html) смотрел характеристики Ippon Back Power Pro 600, где указано:
Тип выходного сигнала _____Ступенчатая эмуляция синусоиды
Защита от перегрузок______ИБП (UPS) автоматически выключится, если нагрузка составит
________________________110% от допустимой в течение 60 сек. и 130% в течение 3 сек.
Мощность________________600 ВА
Выходная мощность________420 Ватт (расчетная)
Куда мощность на выходе девается?
Напомню, что блок питания в компьютере стоит на 450 Ватт с Active PFC. Но суммарная мощность компонентов ПК не превышает 350 Ватт, как я думаю (Видеокарта ~150 Ватт + Процессор ~70 Ватт + HDD ~10 Ватт + DVD-RW ~10 Ватт + RAM ~10 Ватт + Мать сколько-то).
Здесь (http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=616) говорится, что БП с Active PFC "имеют специфическую особенность – их эксплуатация совместно с дешёвыми ИБП, выдающими ступенчатый сигнал при работе от батарей может приводить к сбоям в работе компьютера, поэтому производители рекомендуют использовать в таких случаях ИБП класса Smart, всегда подающие на выход синусоидальный сигнал".
есть ли разница между ВА и Ватт? »
да, 600ВА это примерно 360Вт
эта конфигурация тянет ватт так на 500
Мою конфигурацию ИБП на 800ВА не тянул, сейчас стоит 1000ник
да, 600ВА это примерно 360Вт
»
Это откуда у компьютера такая большая реактивная составляющая мощности? Как-то сомнительно.
lev1, ну пусть 420Вт, да небольшая.
а фактическиМою конфигурацию ИБП на 800ВА не тянул, сейчас стоит 1000ник »
Igor Urievich
10-10-2008, 20:27
Знакомые повезли в магазин системник и ИБП, где их проверили совместно. ИБП тест на отключение от сети, при работающем и подключенном к нему системнике, не прошел. Поменяли ИБП на более мощный Ippon Back Power Pro 800, с доплатой:
Тип выходного сигнала____ Ступенчатая эмуляция синусоиды
Выходная мощность_______565 Ватт (расчетная)
Мощность_______________800 ВА
Теперь всё нормально работает.
Всем огромное спасибо!
Igor Urievich, воспользуйся поиском по форуму. Проблема блоков питания с active PFC » и ИБП поднималась неоднократно. Решение насколько я помню тоже нашлось...
Delion Soulblade
29-10-2008, 13:11
Ступенчатая эмуляция синусоиды
Ну так такая форма сигнала не подходит для БП с активным PFC.